李治林 2023-08-04 01:34:49 | 四川省 土建 | 2440查看 1回答
关于四川省20定额超高模板的疑问
定额原话如下:
现浇混凝土梁、板、柱、墙,支模高度是按层高≤3.9m编制的,层高超过3.9m时,超过部分梁、板、柱、墙均应按完整构件的混凝土模板工程量套用相应梁、板、柱、墙支撑高度超高费定额项目,按梁、板、柱、墙支撑高度超高费每超过1m增加模板费项目以层高计算,超高不足1m的按1m计算
我的问题是:这个完整构件怎么理解?
我目前的理解是:以一个带主楼的地下室为例,地下室主楼范围内的柱梁墙板高度是5米,其他区域是3.5米,那么地下室柱的超高模板增加费是主楼范围内所有高度为5米的柱的周长总和×5米(暂不考虑扣减关系)得到面积然后×每平方增加费×2(5-3.9向上取整)
不知道自己是否正确,希望各位老师指正,万分感谢
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
我认为应该超过3.9m的部分才需要考虑超高模板增加费,你这样计算把整个柱子的模板工程量都考虑为了超高模板。
2024-12-03 09:43:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看