包子 2023-08-07 14:38:40 | 北京市 土建 | 1072查看 3回答
地下室外墙 50厚挤塑聚苯板保护兼保温层 50厚保温是否计算建筑面积
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:地下室外墙 50厚挤塑聚苯板保护层是外墙防水保护层,不是保温(主要作用是防水的保护层),和地上的保温做法是不一样的(施工工艺和面层做法都不一样),所以不能计算建筑面积。
首次提交 2023-08-07 14:43:13 最近修改2023-08-07 14:44:29 (修改过1次)
-
计算
2023-08-07 14:39:13
-
如单是50厚挤塑聚苯板,计算这个挤塑聚苯板可以
2023-08-07 14:49:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看