浩子 2010-05-14 19:25:15 | 湖北省 其他专业 | 1733查看 4回答
关于墙身防潮的计算
建筑说明,墙身防潮:除有地梁外,所有墙身于-0.06标高处粉20厚1:2水泥砂浆加5%防水剂。图纸的基础梁顶面标高为-0.3,室外地坪标高同样也是-0.3,那么这里的防水砂浆粉多高呢?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你说的这个墙身防潮实际上应该理解为标高为-0.06处的墙基防潮层 具体做法就是在你说的工程里是,当墙体砌筑到标高为-0.06处时,整体的在此处抹一层20厚1:2水泥砂浆加5%防水剂的防潮层,然后再在防潮层上继续砌筑 它不属于墙身防潮层,墙身防潮层是立面的,而此工程为水平的墙基防潮层 希望我的解释对你有帮助 你不是说基础梁的顶标高为-0.3吗?在基础梁上砌筑砌体,到-0.06的位置统一抹一层防水砂浆 实际施工的时候可能会与建设单位和监理单位提前沟通一下,在砂浆中掺和防水粉,在-0.06的位置处上下各砌筑1皮防水砂浆砌体,这样可以省去专做防潮层的时间 而真正预算与决算的时候是不能省去的,因为没有墙基防潮层的话,砌筑砂浆的含量里是不含防水粉的
2010-05-14 19:47:20
-
20厚1:2水泥砂浆加5%防水剂的墙身防潮层的标高为墙-0.06
2010-05-14 19:37:34
-
所有墙身于-0.06标高处粉20厚1:2水泥砂浆加5%防水剂。说的很清楚,砖墙也同样有此做法;一般室内地坪以下都是砖砌的
2010-05-14 20:07:35
-
这个我想你的感觉是对的 就是说是从室外地平到地圈梁
2010-05-14 20:03:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看