• 地下室的外墙是钢筋混凝土的板墙 板墙上有窗口 应该如何加筋

    我现在做的工程是个框架楼有地下室 并且地下室的外墙是混凝土板墙,图纸上的详图显示这个地下室的防水底板和板墙的钢筋是分开做的 分开做好还是板墙和防水板应该做到一起好啊 ?另外 这个板墙上有窗口 尺寸是1500*1200 图纸上没有这些洞口的详图 ,我也不太清楚是不是应该在这些洞口的俩侧加边缘构件 ,如果加边缘构件 是不是这个构件的尺寸和配筋应该是设计单位给我 还是怎么样啊 希望哪个高手能把这2个问题详细的给我说下 小弟非常感谢

    问题补充:另外这个洞口的上部是框梁 下部是不是也得加上补强暗梁呀

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 防水底板和板墙的钢筋是分开做的,是指两墙没有锚入底板内么?图纸上没有这些洞口的边缘构件 详图,就不需要做,但是一般洞口边都是会有暗柱的.具体的问题具体分析,再咨询一下技术人员.

    2010-05-14 19:58:25 

  • 回答:先布置防水底板然后布置板墙的钢筋画图即可。软件会自动考虑锚固。图纸上没有洞口的详图加强配筋,建议 最好出设计变更,以利于结算。 下部是不是也得加上补强暗梁,这个需要咨询设计院,一般下部也做加强筋。但必须出设计变更。以利于结算

    2010-05-14 19:58:37 

  • 图纸上是分开画的。计算钢筋画图时,要将它们画到一起,这样构件才能识别锚固,正确计算钢筋。 这么大的洞口应该做洞口加强。先看设计说明中有没有这方面的说明。如果没有的话,这个要由设计院出相关的技术文件。 是否有暗梁也要根据设计说明来做。 不应该分开做吧。分开做是不利于防水的。 也是可以的。

    2010-05-14 19:56:13 