江工 2010-05-14 20:15:00 | 安徽省 钢筋算量GGJ2013 | 1230查看 3回答
单边标注板负筋伸入支座锚固长度,在计算设置中设置为27*D,计算结果中锚固长度:A8为何是250MM
单边标注板负筋伸入支座锚固长度,在计算设置中设置为27*D,计算结果中锚固长度:A8为何是250MM?但A10为27*D是正确的;
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
答;在钢筋平法规则中有相应的说明,最小的锚固长度不能小于250,你的钢筋直径是8 的,那么27D算出的长度是216小于250,所以软件按250进行计算.
2010-05-14 20:37:30
-
根据03G101-1图集要求,“在任何情况下,锚固长度不得小于250,mm”钢筋直径是8 的27D算出的长度是216mm小于250mm,所以软件自动按max[250,27d]进行计算.
2010-05-14 22:26:10
-
依据GB50010-2002第9.3.1条规定受拉钢筋的锚固长度不得小于250MM, 101系列图集中受拉钢筋最小锚固长度表中也有注明: 在任何情况下,锚固长度不得小于250mm,(注意是受拉钢筋) 像非框架梁底部钢筋的锚固为12(15)D不受此限制 见03G101-1P33页如下图,另外软件默认MAX[250,27D].不需要你强制改成全部27d。不符合规范要求
2010-05-15 01:01:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看