安装路人甲 2023-08-09 10:40:59 | 浙江省 安装 | 445查看 2回答
各位老师,卫生间 厨房,阳台的穿楼板套管用刚性防水套管吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
以设计说明为准
2023-08-09 10:42:16
-
给水 需要用刚性防水套管
排水不需要
2023-08-09 10:42:36
-
给排水穿过阳台、厨房的刚性防水套管定额是否要与卫生间一样乘以0.3?
定额章节说明里面,穿过卫生间楼板的给排水管道设计使用刚性防水套管的,定额乘以0.3,那么这个说明包不包括穿过阳台及厨房楼板的刚性防水套管(图纸要求全部使用刚性防水套管)
-
请教浙江的老师,穿楼板的刚性防水套管除了卫生间防水套管基价和主材要乘以0.3的系数,其他位置的
请教浙江的老师,穿楼板的刚性防水套管除了卫生间防水套管基价和主材要乘以0.3的系数,其他位置的比如厨房和阳台、空调板及屋面防水套管是不需要乘以系数的对吧,一直很纠结这个问题,谢谢!
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看