7z 2023-08-09 19:08:24 | 四川省 安装 | 264查看 2回答
请教套管问题
如图所示,问题1:这个套管是按个数还是拉长度计量
问题2:一个桥架穿2个SC套管怎么穿得,想象不出来,没见过
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
桥架不穿墙,在墙两侧断开,线缆过墙穿钢套管
2023-08-09 19:53:27
-
2个套管预埋在墙上,不是穿在桥架里面。墙两边的桥架,不穿墙。遇墙就断开。
桥架里面的电缆,遇墙穿套管而过,到另一边的桥架里面。
2023-08-09 20:05:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看