前辈们请问什么情况下需要阻火圈啊
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
主要是取决于设计图纸要求
2023-08-10 08:48:12
-
110以上的塑料立管需要阻火圈
2023-08-10 08:48:55
-
1、管径大于110MM的,可以在楼板贯穿部位安装阻火圈。
2、明管与暗管相连接贯穿墙体部位可以安装阻火圈。
3、横贯贯穿隔墙时,管道两侧均可安装阻火圈。
4、排水管、通气管、贯穿上方是消防避难间时,在底部必须设置阻火圈。2023-08-10 08:49:38
-
一般 是室内排水立管 层数6层以上的楼房
2023-08-10 08:50:38
-
具体按图纸要求
2023-08-10 08:55:18
-
高层的排水管道