• 首层层高为3.6米,楼板厚120,请问首层的楼板和框架柱是否计算超高模板面积?

    None
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如果没有地下室的话,是否计算超高是与室内外的高差有关系的。当模板的底标高至基准面的距高大于3.6米时是可以计算超高费用的,但各地区对于超高的起算点并不完全一样,所以还是得看当地的定额规定。例如有的地区是只要超过3.6米就计算超高,哪怕只超1cm;有的地区是必须得超出超出50cm才开始计算;有的地区则是超过1米以上才计算。

    2010-05-16 20:55:54 

  • 楼板和梁均不计算超高模板面积。

    2010-05-16 20:18:59 

  • 不应该计算,定额规定是地坪至板底、板面至板底高度超高3.6m时计算支撑增加的工程量,超过高度不足1m时,舍去不计,所以只有高度超过4.6m以上时才能计算支撑超高费用

    2010-05-16 20:23:59 

  • 不用计算!!!!超过3.6M才计算!!!

    2010-05-16 21:19:44 