稻草人 2023-08-14 12:41:19 | 浙江省 安装预算 | 302查看 3回答
改造项目,更换了一小部分感温/烟探测器需要重新套自动报警系统调试定额吗?
某消防改造项目原有感温/烟探测器1000个,更换了50个,需要套自动报警系统调试定额吗?如果需要套,是套50个点位对应定额子目 还是套1000个点位对应定额子目?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
是套1000个点位对应定额子目
2023-08-14 12:43:33
-
更换了50个,不用套自动报警系统调试定额
2023-08-14 12:45:16
-
调试此回路上的点位即可
2023-08-14 12:50:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看