小鱼儿 2010-05-17 11:09:49 | 山东省 其他专业 | 900查看 5回答
基础层中基础与柱标高的设置
钢筋算量中,定义基础底标高为-1.9,其构造柱底标高也为-1.9,但三维显示基础与柱不衔接,柱子钢筋计算也有误?明了者请回答,甚是感激!
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳基础层,定义柱子时,不要修改底标高,软件就会自动选找基础底标高为柱子底标高 建议:柱子的底标高和高度一般按默认,除非是处理特殊情况时才修改,这样能减少出错机率
2010-05-17 11:37:23
-
软件默认柱子的低标高就是基础底标高。不用去设置。采用默认值即可。
2010-05-17 16:46:15
-
仔细检查基础的“顶”标高与柱子的“底”标高相同时,才能显示基础与柱子相衔接。
2010-05-18 13:58:01
-
在基础层画的柱不会有那种情况...
2010-05-17 11:44:36
-
什么基础?构造柱一般都是设在基础梁顶~一般在-0.03
2010-05-17 11:18:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看