kkypm 2010-05-17 16:30:01 | 云南省 计价软件GBQ4.0 | 1137查看 3回答
消防部分
请大家帮忙看看这个应该怎么套定额: 1、报警按钮、消火栓按钮的底座是不是该套开关盒子目? 2、多线消防电话主机、分机该套哪个子目? 3、DN50柔性接头、制压接头该套哪个子目? 4、灭火器箱是不是按补充子目来弄?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1. 报警按钮. 消火栓启泵按钮的厎盒可套‘开关盒安装’的子目。 2. 消防电话主机.分级安装应套:消防定额中火灾自动报警系统章节内的‘按钮安装’的子目。 3. DN50柔性接头安装可套:给排水安装工程册中的同规格‘低压阀门安装’的子目,据实输入柔性接头主材名称和单价既可。 4. 灭火器箱的安装可以按补充子目。
2010-05-18 09:08:02
-
1、报警按钮、消火栓按钮的底座是套开关盒子目 2、多线消防电话主机、分机该套电气中接线箱的定额子目,主材按话机的主材计算 3、DN50柔性接头、制压接头该套工艺管道中相应的定额子目 4、灭火器箱是按补充子目,
2010-05-17 16:40:32
-
1、报警按钮、消火栓按钮底座可套开关盒或接线盒均可 2、多线消防电话主机、分机,消防分册定额不全,可在智能系统专业中套用电话主机、分机,套定额时可用条件查询较方便 3、DN50柔性接头、制压接头是指消防管中的项目吧,可套用同管径阀门换主材 4、灭火器不用安装,可作一个补充主材项目
2010-05-17 17:08:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看