22aa 2010-05-17 16:56:20 | 安徽省 土建算量GCL2013 | 2553查看 6回答
筏板基础底板变截面处防水
筏板基础底板变截面处防水用何代码计算,两筏板之间有重复吗?如:建300厚、600厚300厚三块筏板,坡度为45度,红色线出园元交线处为500,三筏板宽分别为3米,长9米。算量时,300厚筏板防水量用底面积计为:3*9=27平米(此量多了),变截面处量是正确的:3*9(底面积)+0.424*9*2=34.637平米。请教各位是如何算这个量的?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
用定额代码:阀板防水面积=阀板底面面积+模板面积+外墙外侧阀板平面面积,当有阀板边坡得时候在计算设置里面修改阀板侧模起坡角度=0,这样模板面积就能非常准确得计算出来。因为阀板立面防水面积在两阀板相交处不发生扣减,而模板面积发生,
2010-05-20 17:18:33
-
你利用阀板工程量代码里的直面面积和斜面面积的和来计算。
2010-05-17 16:58:27
-
建议你先将各块筏板合并,然后在筏板下面设置一个垫层,利用垫层的面积代码进行计算,得出结果然后可以再删除你不需要的这个垫层构件。
2010-05-17 17:02:45
-
答;你可以利用"垫层底问面积计算底部的防水面积,对于侧面你可以利用"筏板基础构件中的"外墙外侧水平面积+直边面积+斜边面积"进行计算.
2010-05-17 17:19:06
-
在筏板里面厚度不同的筏板相交出软件是重复计算直模板面积的,所以要慎用直模板面积代码计算筏板外防水的。要不就用自定义线*高度计算。
2010-05-17 17:55:26
-
变截面出的面积按比例计算
2010-05-17 17:56:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看