ll7537388 2010-05-17 17:15:42 | 河南省 其他专业 | 874查看 6回答
剪力墙外侧竖向钢筋间距不一样,如图所示,如何在GGJ2009中进行属性标注?
1、图中问号代表三级钢符号。 2、墙外侧面上部是三级钢12间距200,下部是三级钢12间距100,如何在GGJ2009中进行属性标注? 3、施工时是如何布置的?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个图画的本身就不太清楚,就是2号和3号筋布置都按200间距布置(2、3号筋交错布置),其结果就是C12@100,因为都是C12,所以在垂直筋中直接输入C12@100即可。
2010-05-17 17:31:55
-
下边的100是指②号和③号筋综合,按100的间距布置(②号和③号都是200间距,放一起就成100了) 在软件中,②号筋放在其它钢筋中输入,墙的垂直筋输入C12-200即可
2010-05-17 17:24:38
-
你可以定义两道剪力墙,在配筋变化处分开,及上面的剪力墙按上部配筋输入,下部的按下面的信息输入,只要你把标高调整好,上部的墙底为下部的墙顶即可.也就是在同一位置画两道墙,上下拼接
2010-05-17 17:25:54
-
把墙分开两层画。-4.52标高上的按水平筋C10-200.竖向筋按C12@200 .-4.52下的水平筋按C10@150.竖向筋按C12@100.
2010-05-17 17:34:59
-
2号筋2100高是指的外侧加强筋你可以在其他钢筋中输入,高度要加基础高-保护层。 施工时就是在外侧的竖筋3号筋中间隔一加一布置的。
2010-05-17 17:41:11
-
同一个剪力墙是不会在上下部变化钢筋的,一般只在水平方向的布置间距变化,建议你还是仔细看一下图纸。或者咨询一下设计院,也许说的不是一个钢筋
2010-05-17 17:51:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看