小孙 2010-05-17 20:59:49 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1313查看 11回答
窗台压顶在钢筋算量中怎么布置 谢谢
None
全部回答
(11)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
在砖混结构中用圈梁定义并绘制,如果是剪力墙就用暗梁来定义并绘制
2010-05-18 08:35:22
-
窗台压顶在钢筋算量中可以用圈梁代替来定义,布置在墙上然后按洞口下方调整
2010-05-18 08:18:48
-
可以用过梁代替计算,这个过梁可以设置为门窗洞口底部的,参见下图示意 具体的深入墙体长度,可以根据设计要求修改即可 如果是异型的,可以建立异型过梁即可
2010-05-17 21:01:09
-
按过梁画,标高注明“位于洞口下方”。或单构件输入。
2010-05-17 21:01:59
-
在钢筋中可以按圈梁布置,导入图形时不一定套圈梁定额,如果窗台板厚度小于120mm,可以套小型构件,模板也套小型构件 如果用过梁布置,导入图形中不好套项
2010-05-17 21:03:40
-
如压顶有钢筋,用单构件来计算钢筋 ,如没有钢筋,压顶可不画。
2010-05-17 21:08:32
-
在钢筋里用圈梁或过梁或单构件都可以处理,最简单快速的方法应该是用过梁来处理,在属性里设置标高为“洞口下方”即可
2010-05-17 22:43:02
-
窗台压顶在钢筋算量中用圈梁代替来定义,可以布置在墙的标高的任何部位
2010-05-18 06:38:06
-
单构件输入比较好,用其他构件来代替但是每个构件钢筋计算不一定一致,反倒需要调整,单构件直接把钢筋输入就行了。
2010-05-24 14:34:35
-
窗台压顶可以用圈梁构件来定义,比较好处理些,用过梁来处理,梁模板扣减会计算错误。
2010-05-24 16:02:51
-
可以用圈梁来画。并且现在有参数化的圈梁,可以根据需要选用。 导到图形后,同时可以套圈梁的定额就可以了。
2010-05-17 21:00:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看