Y 2023-08-16 18:45:23 | 湖南省 土建 | 297查看 2回答
请问这个预应力管桩的钢筋是否正确?
桩的直径是400,承台是C35的,没有说采用接桩还是截桩的,我选择的是截桩的图集...
问题一:请问这个预应力管桩的钢筋表格算量输入是否正确?错的可以指出改正吗
问题二:是否还需要计算桩尖
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、按照表格输入即可
2、设计有桩尖需要计算桩尖的,桩尖按个计算
2023-08-16 18:57:56
-
除了桩头插筋要计算,其他钢筋不需要计算,在半成品采购时已经是包含在单价当中
2023-08-16 18:58:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看