• 关于室外工程的预算

    现在需要做一份室外工程的预算,我认为只做室外道路和排水就可以,之外应由专业部门做?对吗?还有室外道路的标高,有利于排水,有的挖的深,有的挖的浅,那我该怎么平均,只有相对标高也不行吧,以哪个标高为路面与垫层之和的标高,而别的以此为准相应增减?还有室外排水,以第一个检查井为界,哪室外的与楼垂直的支管就不是室外工程了?从楼出来的支管与楼前干管连接有个圆孔就是检查井,是不是太多了,一个楼要有将近二十个井?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 具体计算,根据施工图纸来进行,每一个建筑情况是不同的

    2010-05-18 15:43:28 

  • 现在需要做一份室外工程的预算,我认为只做室外道路和排水就可以,之外应由专业部门做?对吗? 这个问题应该以施工合同约定的工作范围为准,合同约定,室外电缆埋设、采暖管道的施工、室外给水、消防管道的施工,也应该要做。如合同就约定做室外道路和排水两项工程,那预算就做这两项就行了。 还有室外道路的标高,有利于排水,有的挖的深,有的挖的浅,那我该怎么平均,只有相对标高也不行吧,你理解是的,应该以设计图纸所给的设计标高和所的道路坡度为准,求出平均挖深。 应以平均标高为路面与垫层之和的标高,而别的以此为准相应增减。 还有室外排水,以第一个检查井为界,哪室外的与楼垂直的支管就不是室外工程了? 对的,从室内出来的排水管道至第一个检查井属于室内工程。 从楼出来的支管与楼前干管连接有个圆孔就是检查井,不是太多了,一个楼要有将近二十个井? 不是有个圆孔就是检查井,检查井是有标准的,按施工图纸设计施工的才能算做检查井。

    2010-05-18 16:16:15 