地下多层施工缝
自己做过一个一层地下室的工程,伐板基础,剪力墙,一般在基础上300mm留设施工缝,想问下如果地下室有多层,那么各楼层之间还要留设施工缝吗?
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳各楼层之间要留设水平施工缝
2010-05-18 20:22:22
-
应该以设计为准
2010-05-19 10:01:28
-
按现在的施工技术水平,每层楼留一次施工缝就行了。
2010-05-22 15:27:11
-
一般地下留施工缝,上部一定要有。
2010-05-18 20:28:01
-
当然得留了!!!
2010-05-18 21:55:49
-
一般在基础上300mm留设施工缝,想问下如果地下室有多层,那么各楼层之间还要留设施工缝吗? 300mm处留设的施工缝 图纸一般都给出防水如何处理,如果是多层的话 你也应该看图纸如果设计的 因为地下室的防水是一个大为题 要是没出来好 后患无穷
2010-05-18 22:37:34
-
你指的基础上300mm处的施工缝一般都在基础地下室外墙根部留设。 地下室如果有多层的情况下,各层都是要有施工缝的,剪力墙施工缝一般留设楼面下50mm位置 施工缝留在梁下口位置下50mm处,外墙的留在板下50mm处,外墙的施工缝处可以用橡胶止水带敷设
2010-05-18 20:56:07
-
每层都要有,这是施工工艺要求。 1 留设位置 由于混凝土抗拉强度低,仅为抗压强度的7%~14%(平均约为10%),施工缝宜留在结构受剪力较小且便于施工的部位。为发挥混凝土传递压力好的特性,防止在混凝土或钢筋混凝土内产生沿构件纵轴线方向错动的剪力,施工缝所形成的截面应垂直于结构所产生的轴向力。 ①与板连成整体的大断面梁, 留置在板底面以下20cm~30cm处; ②单向板留置在平行于板的短边的任何位置; ③有主次梁的楼板,宜顺着次梁方向浇筑,施工缝应留置在次梁跨度中间1/3范围内; ④楼梯的施工缝应留置在楼梯段1/3的部位; ⑤柱应留置在基础上部水平面上、梁或吊车梁牛腿的下面、吊车梁的上面、无梁楼盖柱帽的下面; ⑥墙体宜留置在门洞口过梁跨中1/3范围内,也可留在纵横墙的交接处; ⑦双向受力楼板、大体积混凝土、拱、壳、仓、池、设备基础、多层刚架及其他复杂结构,施工缝位置应按设计要求留设。 ⑧下列情况不宜留设施工缝: a.对于大体积混凝土,由于浇筑数量大,整体性要求高,一般不留设施工缝。 b.混凝土条形基础和独立柱基础也应一次浇筑完毕,不宜留施工缝。 c.承受动力作用的设备基础,一般不应留置施工缝。如设计无特殊要求,而施工时又必须分段浇筑施工时,应先征得设计单位同意,并符合施工规范要求后方可设置。但在同一设备机座的地脚螺栓之间,在重要机座之下和用轴连接传动的设备机座之间不得留置垂直缝。 d.基础的薄壁或悬臂部位以及被孔洞削弱部位不应留置施工缝。 e.大断面梁,没有具体规定断面尺寸,一般认为和板连成整体的梁应和板同时浇筑,不留置施工缝;只有当梁的高度大于1m时,才允许将梁单独浇筑并按照规范规定留置施工缝。 f.浇筑圈梁时,由于砖墙的十字、丁字、转角墙垛、门窗洞、预留洞的上部以及圈梁与其他混凝土构件交接处,如带有雨篷、阳台、天沟板等的圈梁属于薄弱环节或关键部位,都应连续浇筑混凝土,不宜留设施工缝,除此以外的部位均可留置施工缝。 2 处理方法 混凝土初凝以后,不能过早地在上面浇筑新的混凝土层,否则在振捣新浇筑的混凝土时,会破坏已初凝混凝土的内部结构和混凝土与钢筋的粘结,所以,必须等混凝土抗压强度达到1.2 MPa以上时,才能继续浇筑混凝土。 施工缝是钢筋混凝土结构中处处存在的,处理不好,将会给结构带来隐患,特别是抗渗混凝土。如何提高施工缝界面分2次浇捣的混凝土之间的粘结力和咬台力,使施工缝处混凝土的力学性能和抗渗性能等同于其他部位混凝土是需要认真对待的,以下是几种施工缝处理方法。 2.1二次振捣法 为保证施工缝处2次浇捣的混凝土的密实度,应提高界面处的粘结力和咬合力,较为实用方法是2次振捣法,即在混凝土初凝后、终凝前再次对施工缝附近浇筑的混凝土进行2次浇捣,以消除泌水现象。 2.2表面清理法 在已浇筑好的混凝土界面上人工凿除浮浆及松动石子,并清除干净。待浇筑混凝土时,界面上先浇筑同配合比的水泥砂浆,使新、旧混凝土结合牢固,浑然一体。 2.3插粗骨料法 有些体积较大的混凝土在分层分段浇筑时,表面浮浆多,易造成施工缝处结合差,此时应准备长尖型小毛石,均匀插入旧混凝土深2/3,外露长1/3,使施工缝处结合牢固,增加抗剪强度。 2.4插粗短钢筋法 在浇筑旧混凝土时先均匀插入粗短钢筋,由于粗短钢筋的存在,使施工缝处混凝士温度及干缩变形受到阻碍和约束,于是提高了施工缝处抗拉和抗剪强度。二次浇捣深梁及某些设备基础时也往往用此法。 2.5设钢板网法 当施工缝处配筋较密集,堵头模板无法设置时,可采用钢板网封堵已浇筑完毕的混凝土, 其作用除能阻挡混凝土流动外,还可以在钢板网处形成均匀的混凝土凸头,会大大提高施工缝处混凝土粘结力和咬合力。筏板基础中后浇带两侧就是采用钢板网封堵头的。 2.6使用补偿收缩混凝土 近年来微膨胀剂的发展,使得后浇带、加强带等施工缝的处理变得容易。具体做法为在后浇带混凝土中掺加水泥重10%以上的微膨胀剂(具体掺量按试配确定),配制成补偿收缩混凝土,其作用可基本或大部分抵消混凝土的温度收缩变形对施工缝的不利影响,通过后浇混凝土的微膨胀,挤实新老混凝土之间的施工缝。 通过现场施工实践证明,要加强施工缝的质量管理,就必须严格控制施工缝的留设位置和施工质量。只要按照规范和上述要求留置和处理施工缝,并认真施工,施工缝的混凝土强度是一定能达到设计要求的,施工缝的施工质量也一定能满足规范规定的。
2010-05-19 06:38:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看