sl_2009 2010-05-19 08:46:30 | 江西省 其他专业 | 409查看 4回答
剪力墙钢筋问题
剪力墙两暗柱净距200,竖向钢筋间距150,软件计算钢筋为二根,起步为75,不管如何调整都计算为二根,这明显不对,请千赢官网首页登录入口手解答,这样的计算结果能行吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
因为首先满足的是起步钢筋,起步钢筋从暗柱边开始计算,分别从两端的暗柱出发,各有一排钢筋,如果按墙纵筋间距150考虑,就不满足暗柱边墙的起步距离了 实际施工时,可能会只放一排钢筋,但是那样其实已经不满足设计要求了,对不
2010-05-19 08:57:09
-
这样的计算结果是正确的,因为你首先要满足规范要求:墙的起步筋距离暗柱边为50,手算也是这样的,
2010-05-19 09:08:03
-
如果起步距离是75,并且只布置一根,那另一端的起步距离是125,无法满足起步距离是75的要求,因此理论计算的话应该是2根,这样计算是正确的。
2010-05-19 11:07:30
-
钢筋根数计算可以调整如图。。
2010-05-19 10:28:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看