布置板的负筋
遇到一块斜边的板,负筋一边的标注是2250,另一边是随着板的斜边伸长而变长,那么在定义板的时候左标注写2250,那么右标注里怎么标注????
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这种情况你可以定义右标注为0;另外一块板中布置受力钢筋来代替。
2010-05-19 08:58:37
-
定义好跨板受力筋后,先确定水平和垂直方向或者自己定义它的方向(即选择采用“其他方式中下拉箭线下的两点布置受力筋”)再根据状态栏下的提示进行布置就可以了。
2010-05-19 09:31:55
-
答;对于这种情况,你可以利用"跨板受力钢筋"进行处理, 在软件中跨板受力钢筋可以根据板边的变化而计算负筋的长度.你只需在左标注中输入2250后,右标注中不用输入,根据"水平或垂直"布筋方式进行绘制跨板受力钢筋.
2010-05-19 09:18:29
-
用跨板受力筋画,或者一边标注2250,另一边取平均值。 定义跨板受力筋,点画上去。 点:单板--水平,再点画
2010-05-19 09:06:24
-
遇到这种不“规则”的板布筋时,受力筋和负筋都同样会出现这种“左标注”和“右标注”不相同的情况,施工现场是按“渐变”尺寸来进行放样,而在钢筋软件GGJ2009计算这类“渐变”尺寸的钢筋时按“平均”长度来进行设置就可以了,不会影响计算结果的。
2010-05-19 09:39:41
-
建议用跨板受力筋定义画,跨板一端标注2250,另一端就随板走 先把从标注线位置分割开(也就是把斜边的板分割出来),再按边线是斜的那块板单板布置 或者也可以按自定义范围来布置 如图,我简单示意一下 按布置受力筋的方法布置即可 先把带斜边的块分割成独立的一块板
2010-05-19 09:00:48