bufandd 2010-05-19 08:54:57 | 广东省 其他专业 | 690查看 4回答
钢筋搭接接头
请问:广东的规范中对钢筋接头个数如何界定,如10mm以内一级钢、10mm以外的二级钢和25mm以外的钢筋,分别几米一个搭接?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳广东定额不能计算钢筋的定尺长度,这部分的损耗是计子目的含量当中。 4.3 钢筋 4.3.1 钢筋笼、网片、插筋、锚筋制作、安装按设计图示钢筋(网)长度(面积)乘以单位理论质量计算,其加工塔接和施工损耗已包括在定额含量内。人工挖孔桩护壁钢筋按现浇混凝土钢筋计算。 “是的,但在该章计算规则中同样有这样的规定:(4.3.3第二条)计算钢筋工程量时,钢筋搭接按设计、规范规定计算。请教该如何理解?”它说的是按“按设计、规范规定计算”,并不是说的几米一个接头,还要注意后面一句“因钢筋加工综合开料和钢筋出厂长度定尺所引起钢筋非设计按接驳定额已作考虑,不另行计算。”
2010-05-19 09:00:35
-
答;对于图标钢筋,钢筋的长度分为:8米,9米,12米,在实际中根据据所用的钢筋长度进行计算搭救接,一般螺纹钢筋都按8米进行计算钢筋的搭接,对于盘条钢筋的搭救接,一般按10米一个搭接。
2010-05-19 09:12:57
-
根据定额规定,应该按7米一个接头计算。
2010-05-19 08:59:21
-
25以内的8米一个接头,25以外的6米一个接头。
2010-05-19 09:00:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看