meizi 2010-05-19 09:42:59 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 765查看 3回答
框架梁中钢筋允许的搭接范围,计算钢筋接头个数的时候用考虑吗
框架梁上皮钢筋搭接范围应该是 在1/3跨中范围内,规则规定如果设计没有规定,钢筋直径在25mm以内的按8m一个接头,钢筋直径在25mm以上的按6m一个接头,手工计算的时候需要考虑接头位置吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳计算主筋时可以不用考虑接头的位置,按总的长度计算接头即可。但在计算箍筋时,因为在接头区域箍筋有加密的要求,你得按规范的要求,按接头在跨中位置的方案计算箍筋的量。也就是两个分开考虑计算,这样钢筋量就不会少算。
2010-05-19 10:39:30
-
计算钢筋可以按定额计算接头,如果实现场下料用就必须得考虑接头位置了!
2010-05-19 09:56:18
-
不用考虑接头的位置,但是你可以根据你实际钢筋定尺修改定尺长度
2010-05-19 09:56:20
-
我在单构件输入中算钢筋,钢筋的接头形式,接头个数我都输入了,可最后计算结果没包含接头的搭接长度,请问各位同行,该怎么设置。
-
框架结构,轴跨9米,地下室挡土墙的水平钢筋接头范围有规定吗?
框架结构,轴跨9米,地下室挡土墙的水平钢筋接头范围有规定吗? 进料是12米的钢筋,按照河北定额2008的规定计算。我按照多长考虑给一个接头。
-
柱和墙三级钢筋10个以上的垂直筋搭接采用电渣压力焊,计算设置里边设置了墙和柱垂直筋电渣压力焊接头,钢筋接头汇总表里边计算不出来墙垂直筋电渣压力焊的个数呢?怎么计算出墙垂直钢筋的电渣压力焊接头???
-
柱和墙三级钢筋10个以上的垂直筋搭接采用电渣压力焊,计算设置里边设置了墙和柱垂直筋电渣压力焊接头,钢筋接头汇总表里边计算不出来墙垂直筋电渣压力焊的个数呢?怎么计算出墙垂直钢筋的电渣压力焊接头???
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看