82****@qq.com 2010-05-19 11:27:32 | 安徽省 钢筋算量GGJ2013 | 424查看 5回答
钢筋2009多坡屋顶怎么画
请问各位专家纯悬挑梁的标注和普通悬挑梁一样吗?请详解!非常感谢!祝工作愉快! 还有就是汇总计算后框架柱的长度小于0,是怎么回事啊? 怎么解决啊?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
输板的三点顶标高就可以了
2010-05-19 11:48:06
-
柱子的问题 和标高有关 柱高太低了
2010-05-19 13:01:37
-
纯悬挑梁的标注和普通悬挑梁一样的,注意箍筋要用缩尺布筋。
2010-05-19 11:30:05
-
不一样,悬挑梁要选择悬臂钢筋,软件中默认的是按照第一种方式,如不一样的话,你就在这里面选择你需要的形式就行
2010-05-19 11:31:07
-
悬挑梁就是注意悬挑钢筋参数在原位标注表格输入的形式。 悬臂钢筋代号:梁的悬挑端有悬挑钢筋时,需要输入不用样式的悬挑钢筋,软件内置了输入的规则,点击“悬臂钢筋代号”可以显示钢筋样式对应的编号,输入方法为“代号+钢筋信息”,例如:3-2B20,表示3号钢筋,有两根,二级,直径为20。 柱的问题参见下解释 1.查看与柱相交梁的原位标注和集中标注的标高与截面信息,如果梁标高很低这样会压低柱高度,造成软件计算时柱上下加密区之和大于层高,柱直筋长度成为负值无法计算。 2.查看与柱相交的板的标高与厚度。 3.查看上一层的柱钢筋直径与这一层的比较是否增大,如直径增大,软件会按照03G101-1图集第36页的图2进行计算,上一层的钢筋向下伸入后与本层的钢筋连接,若伸入的长度与本层露出长度之和大于层高时,也会出现这种提示。 出现这种情况时,可双击如图中的KZ-1,软件会快速找到出错构件,按第1、2、3种方法检查梁、板标高,上一层柱钢筋直径,若不是误操作,实际图纸就是如此要求,可调整这个柱的露出长度值。
2010-05-19 11:34:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看