轩轩&麻麻 2023-08-24 10:50:28 | 湖南省 安装 | 567查看 1回答
电缆沟怎么与不同系统的桥架连接?
我现在用800*800的桥架画出电缆沟,系统类型设置成动力系统,但是地下室桥架分消防桥架和非消防桥架两个系统,不能把两个系统都设置为动力系统,不然两个系统之间会相互连通,请问要怎么设置才能把两个桥架系统都能和电缆沟连接呢?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这个跟桥架的系统类型没有关系,你现在要做的是把电缆沟分成2条400*400的桥架,一条连接消防桥架,另一条连接非消防桥架,两条电缆沟标高可以错开,避免电缆沟重叠导致电缆走错桥架。
2023-08-25 14:02:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看