子衿 2010-05-20 10:30:09 | 河北省 其他专业 | 12548查看 5回答
剪力墙端柱套什么定额
剪力墙的端柱 暗柱套定额 都套什么项 谁能帮忙解答一下 是否有相关规定 好多人都说暗柱随墙 端柱随柱 ,是不是又相关文献资料,端柱套柱的话 是矩形柱还是异形柱问题补充:钢筋套项一般是不分构件的 这个大家应该都明白 是说混凝土和模板 这个如果在定额规定中有体现 请您直接说是哪一页
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
剪力墙里面柱全部按墙砼计算,墙长度小于4倍墙宽时按独立柱计算,大于4小于7倍按短肢墙计算,大于7倍墙宽按墙计算。
2010-05-20 13:47:13
-
这个得看看你的定额是怎么说的,各地区的都不一样。你看看定额说明
2010-05-20 14:21:25
-
剪力墙中的暗柱应该套混凝土墙定额子目,不需要画图,直接画混凝土墙即可。端柱如果不超出墙面的,要按混凝土墙套定额子目,算量软件里就不需要画了,如果超出墙面厚度时,按混凝土框架柱计算。 你可以详细查看当地的工程量计算规则就知道了。不过大多数地方是这样规定的。
2010-05-20 14:58:54
-
暗柱和端柱都是剪力墙上的构件,河北的定额规则是走剪力墙定额的,钢筋直接算量不影响的。 剪力墙上的暗梁、暗柱都属于剪力墙结构的水平和垂直加强带,(从抗震角度考虑的,可以看一下03G101,都是依附于剪力墙存在),只是加强带而已,不属于单独的受力构件,所以应该按剪力墙考虑 定额上面没有,我刚给查了。你看03G101吧。上面的解释你配合101图集你好好理解一下。 我建议你看101图集不是考虑你看钢筋,只是说你看看它为什么应该走剪力墙项目。定额中没有找到暗柱走剪力墙的说明,但是你按剪力墙考虑混凝土和模板是肯定没错的。
2010-05-20 10:42:25
-
在图形中计算砼和模板时剪力墙的端柱 暗柱套用剪力墙的砼和模板的定额子目 在钢筋算量中计算钢筋工程量时端柱 暗柱按柱计算 这个是有相关规定可以查到的,1、在当地计算规则中 2、在当地结构架图集中都可以查到
2010-05-20 10:42:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看