tongtong 2023-08-26 19:53:10 | 海南省 市政预算结算 | 346查看 1回答
老师们,请教一下:
1、电缆保护管在人行道下埋深0.5米,指的是管顶表面至人行道路面设计标高为0.5米吗?
2、DN80玻璃钢管电缆保护管沟槽清单算量的开挖宽度应该算多少呢?
3、路灯电缆长度怎么计算:是所有路灯水平相连直到箱变的长度吗?还要不要计算预留长度?
4、路灯电缆保护管长度跟电缆长度的工程量是一样的吗?
5、路灯灯杆内的护套线长度怎么计算?是不是就是灯杆的长度?
谢谢老师们
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、电缆保护管在人行道下埋深0.5米,指的是管顶表面至人行道路面设计标高为0.5米。
2、DN80玻璃钢管电缆保护管沟槽清单算量的开挖宽度应该算700.
3、路灯电缆长度怎么计算:是所有路灯水平相连直到箱变的长度,还要计算预留长度。
4、路灯电缆保护管长度跟电缆长度的工程量不一样,电缆有电缆头长度和预留长度,保护管没有。
5、路灯灯杆内的护套线长度不需要计算,灯具包含。如果灯具不包含,长度是灯杆的长度-0.5m。
2023-08-26 19:58:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看