君子之花 2010-05-20 11:55:16 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1652查看 7回答
地下室有两层,两层标高只设置为一层标高画?
地下室有两层,两层标高只设置为一层标高画?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳地下室有两层,按两层画,负二层的梁板画到了负一层中,把-1层的梁板选中,点:楼层---复制选定构件到其他层---在弹出的提示框中打钩选择-2层---确定
2010-05-20 12:24:09
-
地下室可以分成两层来画。这样可以减少构件定义标高的工作量。另外,钢筋的计算也是按层层之间正常的搭接。否则会少算一个搭接 可以在工程设置——楼层设置中,将负二层的楼层上移,或-1层的下移。
2010-05-20 12:00:09
-
地下室是两层就设为两层来画即可。
2010-05-20 12:04:01
-
不能设置为一层绘制,这样会少计算搭接长度的,就会影响钢筋量的,这个地下要按照图纸设计的2层定义
2010-05-20 12:33:36
-
为什么要画一层呢?
2010-05-20 12:35:55
-
不是呀 应该按地下负一层 、负二层设置并画图呀 将你画完的负一层的板,全部选中,在楼层菜单里面通过复制选定图元到其他楼层工具,复制到你需要的负二层,然后删除负一层的板构件即可。梁同理复制到负二层。
2010-05-20 12:00:31
-
应该是两层的 那样钢筋量会少的
2010-05-20 13:14:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看