cc 2014-12-09 11:00:52 | 重庆市 云翻样 | 840查看 4回答
墙体垂直加强筋的问题
如图,只布置了首层的墙体筋~ 18根14的加强垂直筋,汇总计算后,发现直径18根14的长度全部一样,按道理肯定是错开有搭接的,,想问哪个地方出错了~是不是我只布置了首层墙体筋的缘故啊?求前辈们解释下~
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你不要单独绘制这一个楼层的墙体和柱子,每个楼层都绘制完毕才能看最终的钢筋量
因为柱子、墙体这两个构件不是只按照本层层高考虑的,还要考虑上下层
2014-12-09 13:38:27
-
你只布置了一层怎么会有搭接嘛 你多画几层看看应该就有了。
2014-12-09 11:37:52
-
你好:你在定义柱子时没有选择设置插筋,而是选择的纵筋锚固。选择设置插筋后重新汇总一下就可以了。
2014-12-09 11:57:23
-
定义异型暗柱定义网格横向600,600竖向700,100,800,600画图形布置C25角筋+边筋,点画下部墙区(中心)纵筋,对齐后框选墙区纵筋‘修改纵筋’18c14;分别画暗柱区和墙区箍筋和拉筋。剪力墙水平钢筋在剪力墙属性中输入图示钢筋信息,剪力墙覆盖暗柱图元。OK了
2014-12-09 13:28:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看