萍水相逢 2010-05-20 17:05:51 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 1498查看 10回答
请问专家:以前我用手工计算钢筋的根数时,都是以四舍五入+1的方法统计,现在用钢筋算量软件计算了,钢筋
请问专家:以前我用手工计算钢筋的根数时,都是以四舍五入+1的方法统计,现在用钢筋算量软件计算了,在计算设置中,钢筋根数的计算应选择四舍五入+1?还是向上取整+1?问题补充:大家能说明设置每种钢筋根数算法的依据就更好了。也就是说对结算时说服别人的依据?
全部回答
(10)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳严格地说,应该是向上取整+1,规范规定,图纸上的钢筋间距是钢筋布置的最小间距,在施工中钢筋的布置不得大于设计图纸给定的间距。从理论上来说,如果钢筋的间距是200,布置到最后还剩60,这60的余量也应有一根钢筋。因此钢筋的根数应该是向上取整加1。但在实际施工中,可以把这60的余量均匀地分到几个间距中去,这样,钢筋间距也不会超过规范中规定的允许偏移值,因此,施工采用的是四舍五入的算法。
2010-05-21 08:30:38
-
软件算量时,它是向上取整+1
2010-05-20 17:09:08
-
这几个计算公式都不是精细化公式,总有些时候会“算错”,与手算比较接近的是四舍五入加一。
2010-05-20 17:09:46
-
软件中一般默认是向上取整+1,同时软件中也有其他设置,较灵活,一般来说向上取整+1的较多吧。
2010-05-20 19:46:58
-
钢筋根数的计算应选择四舍五入+1,连续的上下层墙的水平钢筋要设置为钢筋根数的计算应选择四舍五入-1的
2010-05-20 17:15:33
-
你好:软件只是一个算量的工具,主控在你的手里,你想设置成什么样由你来作主,关键是对量时要有依据,要有说服力就可以了。受力筋提倡取整后加一,分布筋可以考虑四舍五入的算法。
2010-05-20 17:15:56
-
软件默认的是常规(按图集要求)的计算方法,向上取整+1,按施工规范要求的话,应该是向上取整+1
2010-05-20 17:17:06
-
按默认的就可以的,不用管那么多
2010-05-20 17:19:25
-
软件默认是向上取整+1的。。但是不管那个进位法,,都有不合理的说法的。。这主要要看你是站在那个角度的。。一般的都是按照默认计算的。。有时也可以调整的。。
2010-05-20 17:13:22
-
一般都按默认的。。
2010-05-20 17:28:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看