chinaren023 2010-05-21 11:14:18 | 重庆市 其他专业 | 1374查看 4回答
室外电气埋地管子的接线盒怎么计算
室外电气埋地管子的接线盒怎么计算
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳根据单根管长度,管与管之间需加盒子,如果有分支分支处也要加盒,室外因是大管,一般加的是接线箱
2010-05-21 11:23:59
-
一般不用接线盒子,应该用接线手孔井,从埋地到部分墙时可以墙上设接线盒。
2010-05-21 11:33:34
-
直线大于30米,加一个接线盒; 有一个弯20米,加一个接线盒; 两个弯12米;加一个接线盒; 三个弯8米;加一个接线盒;
2010-05-21 17:54:51
-
室外敷设埋地电气管不能加设接线盒,而只能根据设计或现场实际增设检查井(也叫电气检查井或手孔井)。
2010-05-22 10:33:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看