• 开关回路手算问题

    1、比如是BV-2.5*3,那么实际走线不是应该是:火线零线长度(电箱内长度+电箱垂直高度+1+2+开关垂直高度+2+3)*2+地线长度,(地线长度又怎么算呢)
    2、但规范长度基本就是(箱体半周长+管)*3,感觉相差很大吧,哪里理解有问题?
    3、另外开关到灯具的线的根数如何判断,,我看有人说单联是2根双联4根(虽然不懂),但软件布线的话,这里应该是都是三根,那软件和手算岂不是误差很大,如何解决?

    手算垂直高度

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    答疑解惑千赢官网首页登录入口服务新干线这样,开关不需要地线,单联一进(火),一出(控制);双联:一进(火),两出(控制),以此类推,双联会增加一段4芯共用一段,但不是在开关,双联单控开关是3根

    首次提交 2023-08-31 17:26:15  最近修改2023-08-31 17:33:52 (修改过3次)

  • 电箱半周长是对的,但这部分没管。双开3根线。

    2023-08-31 17:32:57 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!