我心飞翔 2010-05-21 16:40:07 | 广东省 其他专业 | 534查看 12回答
钢筋的根数
板、墙、基础、梁的箍筋的根数,清单的计算的规则是采用:四舍五入+1,还是向上取整+1
全部回答
(12)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
清单的计算的规则是采用:四舍五入+1,但是连续上下层的墙水平钢筋设置为四舍五入-1
2010-05-21 16:42:24
-
是向上取整+1。你也可以根据实际进行修改。
2010-05-21 16:52:22
-
向上取整+1要比四舍五入+1要多一根;
2010-05-21 16:45:16
-
一般是向上取整加一,按软件默认好了,大家都默认也就没关系了。再说你四舍五入加一的话,舍的就满足不了规范要求了,所以还得向上取整加一
2010-05-21 16:48:37
-
满足规范要求:向上取整+1
2010-05-21 16:57:09
-
清单和图纸没有找到相关规则,我一般采用四舍五入+1,这个更合理一些。
2010-05-21 17:15:33
-
向上取整加1
2010-05-21 17:36:04
-
板、墙、基础、梁的箍筋的根数,清单的计算的规则是采用:四舍五入+1,还是向上取整+1 你好:凡是受力筋规范要求都是按取整加一的方法,只有分布筋可以用四舍五入的方法。包括剪力墙的水平筋也是,大家请看06G901-1中的结构施工钢筋排布规则与构造详图。图集中有明确的水平筋的起步和板处的做法。
2010-05-21 17:43:50
-
清单的计算的规则是采用按图示尺寸计算,设计多少就是多少,在软件中在计算中是可以修改的
2010-05-21 19:04:51
-
向上取整数+1
2010-05-21 20:10:30
-
向上取整!!!!
2010-05-21 20:43:28
-
正确的说就应当是向上取整+1的,施工中也是必须这样做的,可能有的因监督不力,施工中没能这样做,所以有的甲方结算也就按四舍五入+1了,其实有时两个算法结果是一样的,有时后者比前者要少算一根。
2010-05-21 23:34:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看