关于圈梁(暗梁)的疑问
圈梁(暗梁)又小范围的变截面改如何处理。例如:圈梁在窗洞位置(圈梁箍筋加大的情况)。
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好,如果只是箍筋在洞口范围有区别,就不能单独再绘制过梁; 这种情况需要在单构件输入法中做调整:增加洞口段箍筋,扣减圈梁在洞口段默认箍筋;
2010-05-21 16:56:46
-
圈梁在窗洞位置(圈梁箍筋加大的情况),这里可以绘制过梁解决这个问题。
2010-05-21 16:45:58
-
圈梁在洞口位置就是过梁,直接定义过梁
2010-05-21 16:48:17
-
你可以分开绘制。
2010-05-21 16:51:03
-
圈梁在窗洞口处定义过梁,直接在窗洞口处点画就行。对于异形箍筋在其他箍筋中定义就行
2010-05-21 16:54:18
-
现在圈梁和暗梁还是没有变截面的功能,所以用软件直接处理还是处理不了的。
2010-05-21 16:48:23
-
常规设计,楼层高度不会很高,一般门窗洞口上方设置过梁就能满足要求,没有更多空间符合再加设圈梁,你看下设计说明。 如果你的设计图纸上只表明了圈梁,这种变截面的圈梁可替换成过梁来设置。
2010-05-21 17:00:40
-
在窗洞位置(圈梁箍筋加大的情况)处单独布置即可。。就是设置成一个过梁的。。计算完之后把主筋的锚固修改锁定即可。。
2010-05-21 16:56:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看