淡定的秀发 2023-09-01 09:59:09 | 陕西省 安装 | 1041查看 1回答
BTTZ-4*185+1*95 电缆和电缆头套定额
规则里说矿物电缆头套补充定额,可是补充定额只有4芯 25平方以下的,BTTZ-4*185+1*95的电缆是乘1.4的系数吗,电缆头怎么套?需要乘系数吗?电缆头需要补充主材吗?求教
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
补充定额只有4芯矿物绝缘电缆头制作安装,5芯矿物绝缘电缆头就借用5芯电力电缆头同截面积,铜芯*1.2 5芯*1.2
2023-09-01 14:22:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看