• 梁侧面构造筋

    请问梁侧面构造筋布在第一跨、第三四跨。我想让三四跨通长布置,在软件2009中如保输入
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    请问梁侧面构造筋布在第一跨、第三四跨。我想让三四跨通长布置,在软件2009中如保输入? 在梁的原位标注中分别在个跨中输入。 第一跨输入如侧面构造筋2B20 第三、四一跨输入如侧面构造筋2B20[3-4]。 只有3跨有信息,4跨没有 需要重新汇总计算

    2010-05-22 07:51:37 

  • 在梁的原位标注中可以去输入如侧面构造筋2B20[3-4] 在10.0中可以在2009有刚试了一下确实不行了 可以在单构件中计算,可以按挑檐来计算

    2010-05-22 07:43:58 

  • GGJ2009 Ver11.1.5.29版只能在第一跨输入通长筋,而不能“局部跨”输入通长筋,局部跨有侧面构造筋只能在“侧面原位标注筋”位置进行输入,软件会自动计算的。