中泰建设 2010-05-22 11:09:05 | 河北省 其他专业 | 390查看 6回答
胶粉聚苯颗粒保温顶棚在河北省2008定额中套用那个定额?是不是a8-233
采用的是05J工程做法图集顶32问题补充:图集上还要求弹性底涂,耐水腻子。抗裂砂浆分两次抹面并复合耐碱网格布,
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳A8-233是聚苯板保湿 可以用A8-234保温砂浆来代替,把里面的砂浆改成胶粉聚苯颗粒
2010-05-22 11:13:39
-
已采纳胶粉聚苯颗粒保温顶棚在河北省2008定额中套用那个定额?套8-233和234都行把主材改为胶粉聚苯颗粒即可然后调整主材价格
2010-05-22 11:19:49
-
已采纳可以询一下胶粉聚苯颗粒这种材料,价格及平米耗量,然后套用A8-234,替换材料。
2010-05-22 11:21:37
-
已采纳不是这个子目,08定额里面没有合适的子目,按A-234的改性石膏保温砂浆材料换成胶粉聚苯颗粒就行了
2010-05-22 11:19:57
-
已采纳不建议你按照上述的说法进行改变,这样你要吃亏的作为施工单位来说,套8-233和234都行把主材改为胶粉聚苯颗粒即可然后调整主材价格,如要要按照这种方法也可以但是你必须要修改材料含量,因为胶粉聚苯颗粒的含量是很大的,如果只是修改主材结果你也知道了。建议最好的方式是现场任价格,实在不行就是套用这个定额但是修改主材的同时修改主材含量。
2010-05-22 11:26:49
-
已采纳招标文件中应该有说明
2010-05-22 11:35:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看