丫丫兽娇娇 2023-09-04 18:47:16 | 内蒙古自治区 安装预算安装算量GQI | 577查看 3回答
火灾自动报警 为什么是四根?
问题1:箭头1 箭头2为什么是四根?四根什么线?共管么?
问题2:箭头3是什么管什么线?
问题3:请问 系统图中,从隔离模块出来的线去声光报警器是既有报警二总线又有电源线,可是声光报警器是在很多个感烟探测器的后面了,那请问 前面这一串的感烟探测器穿什么线?是穿两根线么?X+D?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
问题1:标注(/4)的烟感线路是2根信号线+2根电源线,共管敷设。(X+D)
问题2:箭头3是两根电话线。(F)
问题3:没有标注(/4)的烟感线路,采用报警二总线(X)
首次提交 2023-09-04 20:14:33 最近修改2023-09-04 20:16:08 (修改过1次)
-
2根信号线,2根电源线
2023-09-04 19:08:44
-
信号+电源
2023-09-05 08:24:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看