lcdrhc 2010-05-22 15:27:36 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 1260查看 3回答
剪力墙纵筋问题
将剪力墙纵筋设定为“纵筋锚固”为什么还有两种长度的钢筋2256+400-40+100-15+15*d=墙实际高度+节点高-保护层+弯折-保护层+设定弯折,另一种1756+400-40+100-15+15*d=墙实际高度+节点高-保护层+弯折-保护层+设定弯折,实际墙高是筏基上表面到墙顶2256
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不知道您用的是钢筋哪个版本,315版本,设置为纵筋锚固,垂直筋没有错开.308是有问题,建议您升级到315版本吧
2010-05-22 16:20:38
-
因为墙纵筋是要错开的,每相临的两根纵筋的搭接是要错开布置的,所以两临两根钢筋的长度不一样来计算 如你的公式计算,2256+400-40+100-15+15*d=墙实际高度+节点高-保护层+弯折-保护层+设定弯折,2256是墙高,400应该是底板厚,40保护层,-15+15*d是顶层弯折计算, 另一种1756+400-40+100-15+15*d=墙实际高度+节点高-保护层+弯折-保护层+设定弯折,这根1756比2256少了500。这500就是如图相邻两根错开的500
2010-05-22 15:29:13
-
纵筋锚固就是不需要在基础部分设置基础插筋
2010-05-23 08:49:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看