    答疑解惑有没有大佬解答一下,1AL1中到1ALE1的回路是一根NG-A-3*4的。但是到ALE1去看正常电源就变成一根NH-RYJ-2*2.5了这个怎么解释吗。还有这个紧急配电箱的手动控制线从那里接来怎么算呀。算到这思路有点混乱,求大佬耐心解答一下。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 是二根电源线,一根强电NG-A-3*4,另一根是消防控制电NH-RYJ-2*2.5。

    2023-09-05 22:28:11 

  • 手动控制线(NH-RYJ-2*2.5),不是电源线,是控制线。

    管线来自消控室(由消防值班人员控制应急照明灯具的启、停)

    首次提交 2023-09-05 23:13:15  最近修改2023-09-05 23:13:33 (修改过1次)

  • NG-A-3*4是1ALE1配箱的进线电缆,NH-RYJ-2*2.5是应急照明消防的电源线,两种线缆不是一个系统的,一个强电一个消防,控制线来源可查看消防系统图,总线来自消控室

    2023-09-06 07:49:44 