空白 2023-09-07 16:30:34 | 河北省 安装预算计价软件GBQ4.0 | 217查看 2回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
睡 莲 钻石专家
答题: 74347 被赞: 24177
网线,用综合管线定义,一个双口插座需要两根网线
2023-09-07 16:31:20
幸福像花一样 钻石专家
答题: 124919 被赞: 30214
是信息插座
用二根网线
2023-09-07 16:33:40
电线和电缆套定额
①WDZN-YJFE-4*10 这个就是4芯10平的电线吗? ②WDZBN-YJFE-5*10 这个就是5芯10平的电缆吗? 电线和电缆啥区别?(刚接触电气这块,请您不厌其烦哈) 这两个套定额①电线的套“管内穿线 动力线路 铜芯”②套“电力电缆”这样对吗,但是安装费的话就差了很多,而且这两个电线也差不多啊,能不能全套电缆的? 在什么情况下必须套“管内穿线 动力线路”或“电力电缆”? BTTVZ-750V-2*2.5和BTTVQ-500V-2*1.5这两个有什么区别,套哪条定额? 以上是河北2012定额
电气算量的相关问题?
1、在W2回路(BV-3*3.5)中,此处的灯到开关的PVC管里穿三根线还是两根线,长度量到墙面还是墙中心?2、W12回路中六个插座都是距地0.3米,那么六个插座的垂直工程量0.3*11吗?此处的两个插座的垂直长度是0.3*4吗?
电缆从配电箱1到配线2,怎么计算电缆长度?
例如电缆从配电箱1到配电箱2,除了算实际长度外,还有预留两个配电箱的半周长,那么请问需要算几个电缆终端头?一个终端头就要预留1.5米吗?还有定额预留2.5%,是电缆实际长度预留的,还是实际长度+预留的总和再乘2.5%?
一个母线插接箱可以引出几个回路
图中是五线母线配电,图纸红色框起来的部分是插接箱吗,如果是,这一个插接箱后面跟了两个回路的电缆,这合理吗。在我印象里,好像是一个插接箱后面跟一个回路。图中这种情况一个装料回路和一个AN01回路,应该算1个还是两个插接箱 ?