sos001 2010-05-24 10:52:50 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 338查看 3回答
框架钢筋含量
大家好,帮我看一下这个值是否正常,7层的框架结构,无地下室,独立基础,4800个平方,房间一般是3.6*6.5的,我算完钢筋才40/M2,我检查了一下,没发现错误,也没漏项,打架帮我看看这是否正常呢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳40KG/M2,不少,还有点高。我算了几个,有35和39.7KG/M2的不等。就最近算了一个44-45,领导嫌高,去掉造型,又把柱和梁主筋改为三级钢,算得结果是35左右。
2010-05-24 11:04:22
-
根据经验你这个量好像少了一点啊。
2010-05-24 11:04:34
-
这个问题不可一概而论的,跟你的抗震梁柱板配筋有很大的关系,这个数也差不多,一般也在38-48之间,其次要相信自己,只要你设置的没错,画图也没问题,就没事。记得加上损耗和措施筋啊。
2010-05-24 11:07:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看