• 框架钢筋含量

    大家好,帮我看一下这个值是否正常,7层的框架结构,无地下室,独立基础,4800个平方,房间一般是3.6*6.5的,我算完钢筋才40/M2,我检查了一下,没发现错误,也没漏项,打架帮我看看这是否正常呢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    40KG/M2,不少,还有点高。我算了几个,有35和39.7KG/M2的不等。就最近算了一个44-45,领导嫌高,去掉造型,又把柱和梁主筋改为三级钢,算得结果是35左右。

    2010-05-24 11:04:22 

  • 根据经验你这个量好像少了一点啊。

    2010-05-24 11:04:34 

  • 这个问题不可一概而论的,跟你的抗震梁柱板配筋有很大的关系,这个数也差不多,一般也在38-48之间,其次要相信自己,只要你设置的没错,画图也没问题,就没事。记得加上损耗和措施筋啊。