提示如图:
原因:轻质隔墙实际现场是一块一块的隔板,若在软件中没有使用【按隔板长切割】命令进行切割时,软件就会给出此警示。若不想要切割,可直接点击“是”继续汇总计算;未切割打断不影响整体工程量计算,但无法计算钢丝网片量。
若是GTJ2025“实时计算”勾选了,则会在绘图界面右下方给出提示“合法性检查存在问题,请点击查看”。如图:
方法:在砌体墙绘图界面,右上角的二次编辑中【按隔板长切割】---输入参数---点击确定即可。如图:
【按隔板长切割】可批量将轻质隔墙图元切割打断成固定长度的隔墙板,与实际施工安装保持一致,准确计算隔墙板之间钢丝网片和隔墙数量,未切割打断不影响整体工程量计算,但无法计算钢丝网片量。