• GGJ2009剪力墙汇总计算的时候不连续

    请见下图,2个剪力墙中间为框架梁,计算的时候说是墙不连续,请问这是什么原因呢?

    墙中间

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    竖向构件如:柱,墙等,软件默认高度为层高。在定义和绘制时一般采用默认值即可。不要人为去修改构件的高度,这样就会保持竖向构件的连续性了。检查一下是否修改过构件的标高。

    2010-05-25 15:36:27 

  • 那它就是上下层顶标高或者底标高不是连续,而是断开的,检查后作适当的调整即可。

    2010-05-24 22:55:46 

  • 是不是把梁下面那段墙顶标高设到梁底标高,上面那段墙底标高设到梁顶标高了?把梁隐藏,只显示墙看一下,这段墙是不是上下断开了,没有连续

    2010-05-24 22:59:07 

  • 修改墙的属性,默认底标高是层底和顶标高是层顶即可

    2010-05-25 06:58:53 

  • 你先把梁隐藏起来,看你得墙标高是否连续,估计你得下部墙顶标高为梁底标高,上部墙底标高为梁顶标高。

    2010-05-25 07:09:51 

  • 看看墙是否有断开,是在不行执行一次合并命令

    2010-05-25 11:59:34 