fjjgld 2010-05-25 08:46:28 | 甘肃省 钢筋算量GGJ2013 | 1903查看 5回答
剪力墙、框柱竖向构件的钢筋搭接?
该工程是一地下车库,只有地下一层,层高4.2m,现场实际剪力墙、框柱竖向构件均是通高绑扎竖向钢筋,即剪力墙、框柱竖向构件的竖向钢筋中间没有接头。但09钢筋软件中剪力墙、框柱竖向构件是按:基础插筋+以上竖向钢筋,即竖向钢筋中间有接头方式计算的,请问各位高手,如何调整软件,让剪力墙、框柱竖向构件的竖向钢筋中间没有接头!谢谢。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
在计算设置中把纵筋插筋改为纵筋锚固
2010-05-30 16:17:35
-
可以将纵筋插筋改为纵筋锚固。
2010-05-25 09:07:25
-
将搭接方式有绑扎改为直螺纹连接,就不会计算接头的钢筋量了。 在计算设置中,将柱、墙的搭接方式改为直螺纹连接就可以了。
2010-05-25 08:54:10
-
???????????
2010-05-25 09:15:06
-
将墙柱的其他属性中,纵筋构造改为纵筋锚固即可。 改为纵筋锚固,基础不计算插筋,竖向钢筋通长。你重新汇总计算,看看编辑钢筋就知道了。 软件两种计算方法,基础插筋是一个,纵筋锚固是一个,你只要改为纵筋锚固,就是按层高绑扎的。 剪力墙应该是一样的,可能会影响到暗柱或框架柱箍筋的数量,因为搭接部位按照图集要求箍筋是要加密的,如果纵筋锚固,没有搭接。大概影响的只是箍筋的量,其他我认为应该全是一样的。 基础插筋就是预留钢筋,例如基础绑扎的时候,框架柱等都预留一部分插筋,按照图集要求长度是H/3且相邻错开一段距离,然后再进行绑扎。纵筋锚固就是从基础顶面或嵌固部位直接留到层顶。因为基础插筋需要绑扎,所以相对纵筋锚固,钢筋长度会长一些。 就是这么理解。连接方式不同,钢筋长度就会有差别的。 如果直螺纹连接应该是一样长的,看看是否是直螺纹连接。你可以画个小图演算。
2010-05-25 09:09:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看