坚持不懈 2010-05-25 09:22:57 | 河北省 安装算量GQI | 5939查看 10回答
是不是YJV22的铠装电缆都不用再加保护管了,直接埋地敷设即可,过路加过路顶管?
None
全部回答
(10)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是不是YJV22的铠装电缆都不用再加保护管了,直接埋地敷设即可,过路加过路顶管? 不能这么理解。设计要求就计算保护管。过路加过路顶管。
2010-05-25 09:28:34
-
一般情况下是YJV22的铠装电缆就不用再加保护管了,直接埋地敷设即可,过路时加过路顶管要看施工图纸的说明或标注,按照施工图纸的规定去施工,如果图纸无规定,要根据施工现场实际情况,如需加过路保护管要与建设方协商,办理现场签证。
2010-05-26 06:25:02
-
看设计如何要求
2010-05-30 16:20:12
-
铠装电缆已经加上铠装进行保护了,可以直接埋地的,但是过路,穿墙等处应加保护套管的。
2010-05-25 09:28:03
-
是否需要保护管要看设计是否有要求。
2010-05-25 09:29:27
-
YJV22型的铠装电缆设计一般都是室外敷设时用的选型,室外均以直埋铺砂盖砖或电缆沟槽内敷设居多,但在穿越道路时都得做过路顶管或者埋设保护管,由室外进入室内或者由室内引出室外时都得加设保护管。设计图纸都会有具体的设计标示或者设计说明的。 在计算电缆进入建筑物时,必须结合改建筑物电气动力进线平面图,将电缆计算到进入室内的具体受电终端位置,并且加上接线处箱的半周长。
2010-05-25 09:35:20
-
是不是YJV22的铠装电缆都不用再加保护管了,直接埋地敷设即可,过路加过路顶管? 答:普通的敷设可以直埋进行,穿越河流和道路的部分必须加穿保护管敷设。
2010-05-25 09:54:09
-
是不是YJV22的铠装电缆都不用再加保护管了,直接埋地敷设即可,过路加过路顶管? 不是的啊,铠装电缆室外至少要铺砂盖砖的,要看图纸说明上的敷设要求。各特殊地段会有说明的。
2010-05-25 12:41:20
-
是不是YJV22的铠装电缆都不用再加保护管了,直接埋地敷设即可,过路加过路顶管? YJV22的铠装电缆可以直埋,但如果有要求用管保护,也要根据实际
2010-05-25 14:19:25
-
不一定,主要看设计要求
2010-05-25 14:18:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看