nini 2023-09-13 09:11:42 | 北京市 安装算量GQI | 639查看 2回答
安装计量中,电气/消防电/弱电专业中,一根CAD线代表多根管多根线,怎么识别?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
步骤一:将共用的CAD线识别为组合管道。
步骤二:点击【c删除】功能,将共用的CAD线删除掉,或【图层管理】(快捷键:F7)---隐藏指定CAD线---选择“按单图元选择”---左键选择共用的CAD线---鼠标右键,将共用的CAD线隐藏掉。如图:
点击蓝色字体获取详细答案
步骤三:用【单回路】或【多回路】功能,将后面的回路分别识别出来。
步骤四:用【设置起点】【选择起点】或【按系统布线】功能,给组合管道内配线即可。如图:
2023-09-13 09:13:40
-
场景一:若多根管多根线的管径和管内线缆完全一致时:
方法:在绘图界面绘制/识别一根配管,然后选中配管,在属性中输入倍数即可。如图:
场景二:若多根管多根线的管径或管内线缆不一致时:
方法一:在列表中分别新建两种配管,其中一根识别出来,另一根用【直线】错开一点位置绘制在旁边。如图:
方法二:在列表中新建好需要布置的构件,然后用【多管绘制】功能将多条回路一起绘制出来。
2023-09-13 09:25:18