• 在线提问请问关于电

    请问关于电气调整试验的问题:如果取了送配电装置系统调试,是不是配电柜下属的配电箱其他的试验(例如事故照明、自动切换)都不用取了呢?,还有就是撇开前面的那个假设,请专家能不能细致的讲一下这几种常见的电气试验,最好给个例子?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 第九章电气设备试验调整说明及工程量计算规则 一、说明(一)本章包括:电力变压器系统、送配电装置系统、备用电源、事故照明、中央信号装置、电动机、起重机等电气试验调整等25节共125个子目。 (二)本章定额实验仪表及实验机构的转移费用不包括在定额内。 (三)本章定额不包括各种电气设备的烘干处理、电缆故障的查找、电动机抽芯检查以及由于设备元件缺陷造成的更换、修理和修改。 (四)试调对象除各项目另有规定外,均为安装就绪并符合国家施工及验收规范要求的电气装置。 (五)工作内容除已注明者外,还包括整理、填写实验记录、熟悉图纸及有关资料。 (六)电力变压器系统试调,不包括电缆、接地网、避雷器、自动装置、特殊保护装置的试验调整。 (七)电抗器、调压器试验,执行电力变压器试验定额。 (八)电动机试调是按一个系统一台电动机考虑的,如为两台及以上时,每增一台,基价应增加40%。 (九)电力变压器系统试验调整: 1、如带有载调压装置,基价应乘以系数1.12。 2、如一个系统超过一个断路器时,超出部分应执行断路器安装相应子目。 3、未包括变压器吊芯试验。 (十)变压器试验不包括瓦斯继电器及温度继电器试验。 (十一)送配电装置系统试验调整: 1、不包括特殊保护装置的调试。 2、当断路器为六氟化硫断路器时,定额乘以系数1.3。 (十二)硅整流设备试验调整不包括整流变压器吊芯试验及绝缘油过滤。 (十三)同步电动机试验调整不包括电缆耐压试验及辅助电机、励磁机或整流设备试验。 (十四)直流电动机试验调整不包括辅助电机、自整角机、磁放大器及可控硅装置试验。 (十五)电机放大机试验调整不包括放大机所属的电动机及其系统的试验调整。 (十六)起重机电气试验调整中,桥式起重机定额亦适用双卡钩梁、双小车起重机,但双小车起重机应乘以系数1.3。 二、工程量计算规则 (一)电力变压器系统试验调整按容量以系统计算。 (二)变压器试验、变压器吊芯试验按容量以台计算。 (三)送配电装置系统试验调整分交流、直流以台计算。 (四)备用电源、事故照明、中央信号装置试验调整以系统计算。 (五)油断路器、负荷开关、隔离开关试验调整以台计算。 (六)电容器及屏(柜)、电压互感器及屏(柜)试验以台计算。 (七)电流互感器、绝缘子、穿墙套管、避雷器试验以个(组)计算。 (八)接地电阻试验以次计算;电力电缆以次/根计算;母线试验以段计算。 (九)硅、可控硅整流设备试验调整以系统计算。 (十)电动机试验调整按高压、低压,高步、异步及其起动方式,以系统计算。 (十一)交流变频调速电动机系统调试按同步、异步及其功率以系统计算。 (十二)直流电动机试验调整以系统计算。 (十三)励磁机试验按功率以台计算。 (十四)伺服电机、测速电机、自整角机、电磁离合器、硒整流器、磁放大器试验以台计算。 (十五)电机放大机试验调整以系统计算。 (十六)示波器照相以次计算。 (十七)起重机电气试验调整按起重机类型及起重量以台计算。