penglei131 2010-05-25 22:42:17 | 广东省 其他专业 | 1003查看 3回答
山东建筑工程消耗定额2003中,关于混凝土梁和墙的双排架计算问题
定额中规定,现浇混凝土梁墙,按设计室外地坪或楼板上表面至楼板底之间的高度,乘以梁墙净长以平方米计算,套用双排外脚手架项目。 1、梁(主梁和次梁)与楼板同时浇注,是否称之为有梁板?梁是否还需要单独计算双排外架?网上有两种说法不知道哪种为准,特求助. 2、地下室混凝土外墙高度8米,计算双外脚手架时,是否需要内外侧都计算,或是只计外侧?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
梁的脚手架只有在梁为单梁时才计算,一般情况有梁有板时,梁的脚手架都不计算。 “梁(主梁和次梁)与楼板同时浇注”说明这个工程为框架结构,有框架梁和板,则这种的板就为有梁板,套项时你都得套有梁板,如梁板模板有超高时,统一按板超高套项。 对于同一楼层不同分层布置上下两根单梁,都应该按规定计算单梁脚手架,高度都从地坪算起。 计算了外墙脚手架,就不再计算外墙抹灰的脚手架了,如果地下室层高比较高,你应该单独计外墙内侧抹灰的脚手架。
2010-05-26 08:20:41
-
回答“定额中规定,现浇混凝土梁墙,按设计室外地坪或楼板上表面至楼板底之间的高度,乘以梁墙净长以平方米计算,套用双排外脚手架项目。 1、梁(主梁和次梁)与楼板同时浇注,是否称之为有梁板?梁是否还需要单独计算双排外架?网上有两种说法不知道哪种为准,特求助. 2、地下室混凝土外墙高度8米,计算双外脚手架时,是否需要内外侧都计算,或是只计外侧?” 你好! 1、主次梁与现浇板同时浇筑时可以按有梁板计算,这时梁不能单独计算双排脚手架了。 只有框架梁或者单梁可以单独计算双排脚手架。 2、混凝土墙只能计算一侧的脚手架,你按计算规则的规定计算就可以;以墙净长乘以“设计室外地坪或楼板上表面至楼板底之间的高度”
2010-05-26 06:53:06
-
定额中规定,现浇混凝土梁墙,按设计室外地坪或楼板上表面至楼板底之间的高度,乘以梁墙净长以平方米计算,套用双排外脚手架项目。 1、梁(主梁和次梁)与楼板同时浇注,是否称之为有梁板?梁是否还需要单独计算双排外架?网上有两种说法不知道哪种为准,特求助. 2、地下室混凝土外墙高度8米,计算双外脚手架时,是否需要内外侧都计算,或是只计外侧? 答:1、山东关于脚手架的计算规则与定额解释不够紧凑,容易出错(尤其是外地的临时使用者),实质本意是:(取消综合脚手架子目后)现浇混凝土梁墙(包括主次梁),按设计室外地坪或楼板上表面至楼板底之间的高度,乘以梁墙净长以平方米计算,套用双排外脚手架项目。06年10月份另有解释“有梁板的板下梁不计脚手架",此解释所指的"有梁板的板下梁"注意对应03年的解释规则“密勒梁按有梁板计算”,因此“有梁板的板下梁不计脚手架",指的是密勒梁不计脚手架。 2、混凝土外墙结构施工的外脚手架只计算一次不分内外侧,装修脚手架另行计算。 特别提示:“定额中规定,现浇混凝土梁墙,。。。。。至楼板底之间的高度。。。。。”。其中“楼板底”包括的就是板底梁及墙。 请问小彭:计算规则“现浇混凝土梁墙,。。。。。至楼板底之间的高度”指的不是板底梁?它何处有说是单梁呢?一个3m高的板下梁与砼墙的施工过程有多少不同呢?
2010-05-26 07:52:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看