Neo_2009 2023-09-14 19:10:50 | 北京市 土建计量GTJ | 1161查看 2回答
土建计量GTJ中,为什么柱箍筋根数计算多了很多?
土建计量GTJ中,为什么柱箍筋根数计算多了很多?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
原因一:纵筋连接类型是绑扎搭接。软件默认绑扎搭接区箍筋加密计算。
加密区的长度是2.3倍的lle,lle为搭接长度,加密区间距是min(5d,100)。【来源22G101-1第2-4页】,【来源11G101-1 第54页】。
原因二:柱子在基础层,且柱子顶部有绘制梁/基础联系梁,故基础联系梁底部以下箍筋均按照加密间距计算【来源11G101-3第92页】。
原因三:柱子的连接形式是“单双面焊连接”,搭接设置里单双面焊统计搭接长度,因此计算搭接区箍筋加密。
原因四:选择22G图集,柱为单向穿层柱,箍筋加密区的Hn按照跃层层高计算。
原因五:选择22G图集,梁、墙上柱,柱根部位加密区范围Hn/3。
2023-09-14 19:11:35
-
因为有加密区啊
2023-09-14 19:11:24