Neo_0952 2023-09-14 19:28:43 | 北京市 土建计量GTJ | 555查看 1回答
土建计量GTJ中,框架梁绘制在剪力墙和暗柱的哪个位置,工程量是否有影响?
土建计量GTJ中,框架梁绘制在剪力墙和暗柱的哪个位置,工程量是否有影响?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
土建部分:框架梁不管绘制到暗柱什么位置,工程量均会自动扣减,计算没有影响。因此建议按照钢筋部分设置。
钢筋部分:
场景一:框架梁端头以暗柱或者垂直方向的剪力墙为支座时,建议绘制到暗柱或剪力墙的中心线位置即可。
(绘制到暗柱或剪力墙边或端头位置不同时,要重提梁跨将支座识别正确,只要支座宽度识别正确,则计算没有区别)。
场景二:框架梁需要以平行相交的剪力墙为支座,则布置到和剪力墙相切位置。
若布置到剪力墙中心线或和剪力墙有相交,框架梁内输入侧面钢筋,则剪力墙水平钢筋会被扣减,计算会有影响。如图:
2023-09-14 19:29:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看